簡單聊聊電費高的原因(一)
我是一個維修人員,就我在實際維修中遇到的現象和大家聊聊,有說的不對的地方請批評指正一、 排除被偷電的可能在小區這樣的居住環境中可以說是不存在的,強電井都是鎖起來的,而且不是專業人員你不敢也不會操作,專業人員也不會給你操作。二、 感覺電費高的90%以上都是正常被使用的 尤其是冬季使用的取暖器,這機器功率都在2000W以上,也就是1小時2度電,就是1天只開1小時1個月下來就60度電了,還有使用電熱水器的,這個在冬季也是用電大戶,尤其有些家庭還是24小時不關的,熱水器在反復加熱-保溫-加熱-保溫這樣循環,一天下來也要不少電,還有就是現在智能家居設備越來越多,這些設備都是24小時通電,1個月下來各種待機耗電也占了一小部分,這些都加起來電用的就自然多了。(后面抽時間做個家用設備的待機功耗數據)。三、 看不見的漏電大家有可能會奇怪我家漏保沒有跳啊,哪來的漏電呢?現在就說說漏保,我們家用的漏保自動跳閘斷電的前提是檢測到30ma的漏電電流,各品牌間可能略有差異,有的過了30才跳閘,有的接近30跳閘,如果線路中有個20ma的漏電存在,漏保是不會跳閘的,這也是維修中常說的輕微漏電,隨著時間推移輕微漏電就地變成大漏電,導致漏保跳閘,20ma看起來很小,但如果分路全部用的漏保那加起來再以月為單位也是不少的。以7個分路20ma為前提,計算如下:
大家不要覺得不可能,以我實際經歷來看很少有線路的絕緣阻值是無窮大的,80%以上的線路存在輕微漏電,新房也不例外,原因有兩個,1是穿線時就把線皮損壞了,2是墻上打孔打到了電線。老房子除了上面兩點最主要的就是線管和插座進水腐蝕。大家如果想檢查下自家線路,需使用兆姆表或指針萬用表來測絕緣阻值,0.5兆歐為判斷界線,數字萬用表大部分測不了絕緣阻值,因為輸出的電壓太低了。切記要先斷電,沒有動手能力的或對電完全小白的不要嘗試切記要先斷電,沒有動手能力的或對電完全小白的不要嘗試切記要先斷電,沒有動手能力的或對電完全小白的不要嘗試最后再回答一個大家可能都有疑問的問題,也是我被問的最多的問題:我家電一直好好的怎么突然壞了?參考上面第三點,好好有只是表象,內部的問題看不到而已。
| 總漏電電流(安) | 功率換算 | 24小時漏電量(度) | 月漏電量(度) |
| 20*7/1000=0.14 | 0.14*220=30.8 | 30.8/1000*24=0.74 | 0.74*30=22.2 |