帥哥離線老麻子
|
回 憤怒的小饅頭 的帖子
![]() 謝謝鼓勵 會持續更新的 |
爆料有獎!關注昆山論壇抖音號,抖音搜索“昆山論壇”,或搜索抖音號:ksbbs
|
歡迎關注【寅盛裝飾】專注無毒家裝9年 首創《無毒飲水系統》《無毒木飾面系統》《無毒墻面系統》三大無毒系統給你一個健康環保的家 公司官網:[url][urlend2] VR案例:[url][urlend2] 精品案例:[url][urlend2] 公司官方微信公眾號:yinszs 客服熱線:18994472295 公司地址:城東店:昆山市太湖路588號左岸尚海灣3-103商鋪 ( 近震川東路,陽光水世界對面 ) 城北店:昆山市柏廬北路94號(柏廬大橋向北200米左右) ![]() |
|
|
帥哥離線老麻子
|
l 水電驗收注意事項 驗收水:(水管走屋頂) 重點檢查: 1. 冷熱水管套上保溫棉;(日常巡視工地是就可注意并檢查) 2. 檢測所安裝的水管有沒有滲水或漏水現象,自己要去摸一下。 3. 打~壓測試時,壓力一定要達到10.0、12.0以上,等待30分鐘以上,只要壓力上下幅度1.0以內,算合格。 4. 淋浴房的二個冷熱水間距只能在15CM。(這個一般都沒問題,量一下安心一點) 5. 進門戶家里自帶一個總閥,后期方便家里維修等等一系列問題(我是重新拉的進戶水管,總閥放在外面露臺上了) 6. 地漏T型彎口,避免地漏惡臭反撲 驗收電:(電管走地上) 1. 靠墻的電線管有無破損;(日常檢查) 2. 開槽的深度都要達到3CM以上;(能保證管子不露出地面不被踩壞壓壞) 3. 強弱電平鋪只有在平行的時候才會產生磁場干擾,所以平行的間距至少要在30公分以上;(日常檢查) 4. 強弱電交叉的時候,需要包裹鋁箔紙,減小干擾;(日常檢查,管子水泥封槽后可能就看不到了) 5. 管道內應該留有空隙,一根管子內的電線不宜過多,要能抽動;(日常檢查) 6. 水電布線的轉彎處,其實是不適用90°的大轉彎的,只能夠用弧形(鈍角);(日常檢查) 7. 配電箱,根據自身預算,配置合理的路數;(水電進場是就要確認) 8. 插座面板電筆測試(這個電工自己安裝好測試,驗收時除個別裝修用插座外,其他都沒有接配電箱) 9. 拉閘斷電測試:拉閘后是否完全斷電、有分閘的分別檢查各個分閘是否完全控制各個分路; [ 此帖被老麻子在2019-04-29 09:30重新編輯 ]
|
爆料有獎!關注昆山論壇抖音號,抖音搜索“昆山論壇”,或搜索抖音號:ksbbs
|
帥哥離線老麻子
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 貼一些水電完工狀態圖片,留檔之~ |
|
帥哥離線老麻子
|
回 叁牙妹 的帖子
|
爆料有獎!關注昆山論壇抖音號,抖音搜索“昆山論壇”,或搜索抖音號:ksbbs
|