離線lchgxyy
|
現在我要知道是樓上的防水沒做好還是主管子壞掉了,才好對癥下藥。樓上的說這個和他們沒有關系。是主管道問題。 我的問題是如果管道沒有破。應該就是樓上的防水問題啊。 |
共2條評分
,昆幣+2
|
樓的地方截掉一段,再直接裝一段新的,這要樓上人家配合下暫時不用,要不然截掉就漏大水了 |
|
爆料有獎!關注昆山論壇抖音號,抖音搜索“昆山論壇”,或搜索抖音號:ksbbs
|
帥哥離線眾友五金
|
用戶被禁言,該主題自動屏蔽!
|
爆料有獎!關注昆山論壇抖音號,抖音搜索“昆山論壇”,或搜索抖音號:ksbbs
|
離線5155
|
這根主管是立管,正常穿過樓面外面要放套管的,你這個圖上看好像沒套管。你這個水有二種可能,一是樓上自來水或者下水有水漏到地板磚下,這個水沿立管的管邊滲下來了,二是樓上主管過樓面的地方破了后水從管中滲出來了,但這管破的可能性很小。這主管按規范穿過樓面外面要有套、一定距離還要設伸縮節,這主管從套管中穿過去,主管有熱脹冷縮是可以活動的。另外還要查下樓上主管離地約一米處的檢查口擰緊沒,但很多人家裝修時都砌磚封掉了。
現在水是從上面下來的樓上必須配合,不然你沒法修,查不到就只能沿立管四周鑿開,那樣肯定看得到漏點。 |
共3條評分
,昆幣+3
|
帥哥離線fzy583
|
厲害 ![]() |
爆料有獎!關注昆山論壇抖音號,抖音搜索“昆山論壇”,或搜索抖音號:ksbbs
|
帥哥離線13511637152
|
看視頻不是三通接頭漏,是管子根部與混凝土之間有問題,樓上防水問題。解決辦法1、繼續注漿,可以在樓下施工。2、樓上鑿開管子四周,用堵漏王堵。
確定不了的話把以前修過的凝固的黃色注漿鏟干凈,用干抹布擦干凈,觀察水是延管子根部流,還是就直接從管接口流 |
爆料有獎!關注昆山論壇抖音號,抖音搜索“昆山論壇”,或搜索抖音號:ksbbs
|
你讓樓上水龍頭都關閉,看看外面的水表是不是有轉動?如有,他們其他地方沒有漏水點,就是衛生間靠近這個管子附件埋在地下的水管接頭處有漏水點了,讓他們敲開檢查修復,防水也一起做。
|
|
爆料有獎!關注昆山論壇抖音號,抖音搜索“昆山論壇”,或搜索抖音號:ksbbs
|
美女離線我不叫吶呢
|
我們家的關了水閥打開,水表不轉樓下也是一樣說我們漏水?請問這個是什么情況 |
爆料有獎!關注昆山論壇抖音號,抖音搜索“昆山論壇”,或搜索抖音號:ksbbs
|