所以說還是要多去工地。
昨天交接的很清楚了,要怎么砌墻,還是出了點問題。
這個是廚房墻,地面三層紅磚打底,沒有問題。

這個是衛生間墻,底面15公分現澆止水梁,施工很標準,點贊。

這個是陽臺,這一塊里面要放洗衣機和洗衣池的,算是陽臺濕區。他用小紅磚打底,看到的時候我在想,他是想用輕質磚(加氣塊)?還是說這一塊兒多孔磚他也用三層紅磚打底?

下午去的時候就發現陽臺這個他已經砌好了:他果然還是用了輕質磚。話說下面這個照片里有三個問題,大家猜猜看都是啥?

這個是上面的過門梁的處理。師傅用了四根12mm粗的鋼筋,搞到紅磚的縫里,認為比現澆梁更結實(說現澆梁里一般不用這么粗鋼筋)。

所以這一道墻的三個問題:
1. 這里是陽臺濕區,陽臺濕區不能用加氣塊,必須用多孔磚砌。
2. 過門梁現澆,現澆!監理老師說,他這種施工沒什么用。鋼筋是結實了,不會斷,但鋼筋左右拉的再緊它底部不是實的,這么寬的門,時間久了會彎的,上面墻面開裂不可避免。
3. 他頂部沒有用小紅磚斜砌。
還好工人師傅比較好溝通,答應這道墻返工。明天再去看看。
另外,今天定了封陽臺。碧盾的。已經有點晚了,水電做完就要裝框架了,他們定做要15-20天。